Megbeszélés a szivárgóáram-bilincs-mérő alkalmazásáról
1 Annak megítélése, hogy van-e probléma magával a hibaáram-védővel
Ha a maradékáram-védőt nem lehet üzembe helyezni, vagy gyakran védik: az elosztótranszformátornál szivárgóáram-mérővel rögzítse a háromfázisú vezetékeket és a nulla vezetékeket az AC mágneskapcsoló vagy a szivárgási megszakító kimeneti oldalán, és aktiválja a maradékáramot A védőt erőszakosan üzembe helyezik. Ha a szivárgóáram-mérő kijelzett értéke ekkor nagyobb, mint 300 mA, az azt bizonyítja, hogy a maradékáram-védő jó. Ekkor használja a szivárgóáram-mérőt annak megállapítására, hogy melyik fázis szivárog; ellenkező esetben meg kell javítani, vagy cserélni kell a hibaáram-védőt.
2. Határozza meg, melyik fázis és fázisvezeték szivárog
Az elosztó transzformátornál válassza le a kisfeszültségű vezetéket vezérlő váltakozó áramú mágneskapcsoló kimeneti oldalán a nullavezetéket, majd szerelje fel az eltávolított biztosítékmagot az egyik fázisra, és mérje meg a fázist szivárgóáram-bilincs mérővel. , a mért kijelzett érték a fázis szivárgási áramértéke. Ugyanígy mérje meg egymás után a többi fázis szivárgási áramértékét.
Annak elkerülése érdekében, hogy a készülékben nagy áramerősség keletkezzen a vonalon lévő fázisvezeték földelése miatt (például valaki az egyik vezetéket egy helyre húzza, hogy áramot lopjon stb.), először állítsa be a fokozatot a szivárgóáram-bilincs-mérőt a maximális tartományba a vizsgálat során; Ha a kijelzett érték kicsi, akkor kapcsolja át a szivárgóáram-mérő tartományát milliamperes mérésre.
3 A szivárgásos fázisvonal meghatározása után határozza meg a szivárgás helyét
Az elosztótranszformátornál az ellenőrizni kívánt fázisvezetéket vezesse be a biztosítékmagba, válassza le a nulla vezetéket és a másik két fázis biztosítékait, és szivárgóáram-bilincs mérővel mérje meg a feszültség alatti vezetéket a szivárgás helyzetének meghatározásához. A hatékonyság növelése érdekében a beszállóoszlop pozíciója a sor közepén választható ki. Az észlelés révén megítélhető, hogy a szivárgás helye a vezeték első vagy második felében van-e, majd azt a vezetékszakaszt észlelik, ahol a szivárgás gyanúja merül fel. Analógia útján az észlelési tartomány szűkül. Végül érzékelje a fázisvezeték-tartó szigetelőt a meghatározott kis tartományon belül, és a felhasználói csatlakozó vezeték fázisvezetékét, amely a fázisvezetékhez van csatlakoztatva a tartományon belül (földön, vagy a szigetelő egyidejű észlelésekor) a szivárgás konkrét helyének meghatározásához.
Kisfeszültségű vezetékes erőátvitel esetén a gyanított tartományon belüli kisfeszültségű előfizetői vezeték szivárgási árambilincs-mérője is kimutatható. Teszteléskor az egyfázisú felhasználók fázisvezetékét és nulla vezetékét egyszerre kell a szivárgóáram-bilincs-mérő pofáiba helyezni; a háromfázisú felhasználók háromfázisú vezetékeit és nulla vezetékeit is egyszerre kell a pofákba helyezni. Ha nincs szivárgási hiba, akkor a terhelési áram mágneses fluxusának fázisösszege ekkor nulla, és a szivárgási árambilincs-mérő kijelzett értéke is nulla; ha van szivárgó áram, akkor a szivárgó áram értéke kimutatható.
4 Ellenőrizze a felhasználó belső vezetékeinek és berendezéseinek szivárgását
Szivárgóáram-mérővel mérje meg a szivárgási áram értékét a felhasználó bemeneti vezetékénél, és ezzel egyidejűleg helyezze be és ki a felhasználó elektromos berendezéseit és lámpáit egyenként, és keresse meg a szivárgó áramot a szivárgóáram-mérővel mért szivárgási áramérték Ha az összes berendezés és lámpa rendben van, vagy a szivárgó berendezést kihúzták, de a szivárgóáram-bilincs-mérő azt mutatja, hogy a felhasználónak még mindig van szivárgási árama, akkor előfordulhat, hogy az alacsony a felhasználó feszültségvezetéke szivárog. Ezt eseti alapon kell kezelni. Az előtemetett és rejtett csővezeték szivárgási hibája esetén csak a vezetékcsere vagy az áthuzalozás kezelési módja alkalmazható.
5 probléma, amivel tisztában kell lenni
1 Szivárgási hibák keresésekor a kisfeszültségű vezetéket vezérlő AC kontaktort rövid időre áramküldésre kell kényszeríteni.
2 Ügyeljen a biztonságra, amikor szivárgási hibákat keres. Valakinek felügyelnie kell és biztonsági intézkedéseket kell tennie. A szivárgóáram-bilincs mérő adatainak leolvasásakor ügyeljen arra, hogy biztonságos távolságot tartson az emberi test és a feszültség alatt álló részek között. A legjobb a HOLD (adattartás) funkció használata a szivárgóáram-bilincs-mérőn.
3 A nagyfokú felharmonikusok kis számú hibaárammal működő védőt zavarnak meg, ami hibás működést okozhat. Ha az állomás területén nagy harmonikus forrásfelhasználók, például köztes frekvenciájú kemencék vannak, az észlelés idejére ezeket a felhasználókat ideiglenesen ki kell vonni a működésből.
4 A szivárgóáram-bilincs-mérők alkalmazása különösen hatékony az "egy vonal, egy hely" áramtolvajok megtalálásában, jellemzője, hogy a szivárgóáram-bilincs-mérők nagy, akár több száz milliampert, vagy akár több ampert is megjelenítő értékeket mutatnak. Az ismeretlen áramlopók a fenti módszerrel kereshetők, az ilyen áramlopással gyanúsítottak pedig közvetlenül a háztartási vezetékeikhez mehetnek szivárgási árammérővel ellenőrizni.